J'aimerais savoir qu'est-ce qui est considéré comme sortie sur un circuit électrique. Je sais que le nombre maximal est de 12 sorties total. Est-ce que un interrupteur et une boite de jonction son considéré comme des sorties au même titre qu'une prise et une lumière |
|
| Auteur : | jean-pierre roy [ Lun Mars 31, 2008 9:15 pm ] |
| Sujet du message : | |
non une sortie veut dire une depense , alors une boite de jonction ou un interupteur ne compte pas , mais je te conseille de ne pas depasser 8 sortie quand meme pour ne pas surcharger pour rien tes circuits , en pensant aussi au jour ou tu decideras de rajouter une ou deux lumieres , alors tu pourras |
|
| Auteur : | fc [ Jeu Avr 03, 2008 8:04 pm ] |
| Sujet du message : | |
Étant électricien le code canadien de l'électricité dit qu'il ne peut y avoir plus de 12 sortie de commodités par circuit ce la veut dire que tu doit conter dans ton circuit les fixture et prise de courant. Il y a des exception un réfrigérateur doit avoir son propre circuit de même que les prise de comptoir sur une cuisine et en ce qui concerne les prise de comptoir elles doivent être câblé en X si tu en met deux et si tu en met une tu doit avoir un circuit pour la prise du haut et un circuit pour la prise du bas. Je m’arrête la, car on peut écrire un livre la dessus, je parle du code. Bonne chance dans tes travaux Francis |
|